潔凈室檢測不達標的原因有哪些? EPURZAN翼展
發布者:翼展凈化工程公司瀏覽次數:發布時間:2022-07-05
按照國家相關規定,潔凈室工程在設計、建造及交付運行以后,都需要對其性能和合理性進行綜合評價分析。通過施工方或委托專業檢測機構對其安全性、適合性、風險性需要進行系統評估,判斷其使用的技術是否可靠,各項功能是否滿足要求,相關設備裝置能否正常運行等等方面的問題

溫度數值偏高問題

潔凈室溫度檢測項目,出現溫度數值偏高時,可能是冷量不夠,包括制冷機出力不足和系統加不進冷量。也可能是空調風量不夠、空調送水溫度偏高、表冷器換熱面積偏小等。此外空調柜風機溫升極端過高也可能造成檢測溫度數值偏高溫度精度不能滿足要求問題

潔凈室溫度精度檢測不達標原因四點:

1、送風溫差偏大,需加大送風量;

2、送風不均勻,這主要可能是送風管道設計缺陷,造成阻力不均衡,或者進風口布置不當,亦或是回風口布置不合理;

3、末端加熱器處測點和室內取樣點處的測量儀器探頭精度不能滿足要求,一般測量儀器探頭的精度為所要檢測溫度精度值的1/5;

4、執行機構反應速度太慢以及末端加熱器選擇不合適。

                                                                                                    潔凈室工程  I  EPURZAN翼展
夏季相對濕度檢測偏高問題

潔凈室在檢測相對濕度時,尤其是夏季偏高問題,可能是因為表冷器空調冷凍水供水溫度偏高。不能滿足空調冷凍水回水溫度低于空氣處理的機器露點0.7°C以上的熱力學要求?;蛘呤潜砝淦鲹Q熱效果差,產生結垢、結構缺陷、換熱面積不足,設計缺陷可能是將—二級表冷系統設計成一級表冷系統等。此外也可能是除濕方法選擇不當造成,當相對濕度<40%時,冷凍去濕已不能滿足要求,需采用化學去濕。

冬季濕度偏低問題

潔凈室在冬季檢測相對濕度產生偏低問題,可能是因為加濕器選型錯誤,這主要可能是熱力學工況為等溫加濕型選成等焓加濕型 。采用水加濕(等焓加濕)方法時,加濕前空氣要加熱到30C以上,方能完成加濕目的?;蛘呒訚衿魇ъ`,失靈原因可能是結水垢、電氣故障等原因。

不能順利建立壓力梯度問題

在壓差檢測項目中,不能順利建立壓力梯度。這可能是風量不平衡造成的,具體原因可能是系統風閥工作不正常;系統漏風量過大;新風量不足;排風系統工作不穩定等。也可能是設計缺陷,分析原因有檢測難定壓差調節“零壓點”;零壓點”位置選擇不合適,零點穩不住,波動太大等原因。此外負壓潔凈室的進出口未設緩沖間也可能造成壓力梯度不能順利建立。

潔凈度不達標問題

可能是凈化風量不夠,分析原因可能是單向流空氣過濾器出口斷面風速偏小,非單向流換氣次數太少。也可能是空氣過濾器少裝、堵塞、滲漏,這些我們可以通過掃描”診斷 。還有末端過濾器效果有問題,看看是不是高效過濾器 。此外回風有問題可能造成潔凈度不達標,分析原因為回風口設置位置不合理,各點回風阻力偏差太大設計弊端導致氣流組織失調。這就需要調整架空地板開孔率。如果潔凈室內正壓不足,甚至出現負壓,包括進出潔凈室人員都可能對潔凈度產生影響。

氣流方向與豎向夾角超過1°問題在單向流檢測項目中,遇到氣流方向與豎向夾角超過1°時,可能是回風阻力不均勻造成的,分析原因為:回風口總面積不夠;回風口布置不合理;高架地板開孔面積不夠或與送風量不匹配;高架地板凈空太低等。此外流速不均勻也會(huì )造成這種現象。原因可能為氣過濾器布置缺陷、自身結構缺陷及濾材質量問題造成氣流組織混亂,局部產生素流。此外,工藝設備布置或發熱設備熱氣流也會(huì )對檢測結果產生影響。

噪聲超標問題

噪聲超標,可能是風管太小,以致氣流速度過高,氣流產生噪聲,通常工作面高度氣流速度控制在0.25m/s左右的。我們還可分析消聲系統問題,如未裝消聲器、劣質消聲器、送風系統消聲器配置不合理。也可能為FFU單機噪聲偏高?;蛘呤黔h(huán)境背景噪聲影響,如工藝設備噪聲、氣體管道閥門泄漏、動力設施噪聲源傳播等。此外, 我們還可以考慮可能是標準指標不合適:通??刂浦祮蜗蛄?lt;65dB(A),非單向流<60dB(A)。

照度不達標問題

照度不達標,可能是燈具配置不到位,造成照度低,或者是技術標準指標值偏高,比如電子工廠黃光區指標就會(huì )過高。造成潔凈室檢測項目不達標,檢測項目偏離目標值的原因肯定多方面的。這就需要檢測機構必須具有高度專業知識儲備,合理選配檢測儀器,豐富的檢測經驗。而我們在考慮分析不達標的原因時,需要從計和施工弊端、設備和系統的缺陷、檢測作業失誤、人員影響、檢測儀器問題等等,進行綜合性的分析,找到問題所在,進行解決。

友情鏈接